Информационная поддержка
Вопрос-ответ / Оборудование электрохимзащиты
Задать вопросvitalik_kovalchuk_90@mail.ru18.04
В-ОПЕ-М3-с1-25-48-У1 Плавает выходное напряжение
Приветствую! Имеем В-ОПЕ-М3-с1-25-48-У1 (2009 года), запитана от ТП с частыми нагрузками, соответственно выходное напряжение с ТП не стабильное, и выходное постоянное напряжение с преобразователя ска... 0
vagin.el@gazprom-neft.ru01.02
В-ОПЕ-М3-С1-42-24
Добрый день. Данная СКЗ выбивает вводной автомат при включении выпрямителя, уставка убрана в "0". Я думаю, что вышел из строя силовой блок и станцию нужно отправлять в ремонт, либо заказыват... 0
a.svinarev@itc-system.ru18.10
МПН-ОПЕ-М14-1/C1-8/1,25-4/25_ Modbus RTU
Здравствуйте! Для организации опроса по протоколу Modbus RTU преобразователей: 1. МПН-ОПЕ-М14-1/C1-8/1,25-4/25-48-УХЛ1-А.2Т-485 №285 06.2022г. 2. МПН-ОПЕ-М14-1/C1-2/1,0-1/20-48-УХЛ1-А.2Т-485 №284... 0
s.avdeev@rlt.ru18.08
В-ОПЕ-М3-С1-42-48-У1-В-485Э карта modbus
Добрый день! Можете предоставить карту регистров modbus для устройства В-ОПЕ-М3-С1-42-48-У1-В-485Э? 0
soboleviy1972@gmail.com02.03
Неисправность В-ОПЕ-М3-63-48-У1
Столкнулись с проблемой - В-ОПЕ-М3-63-48-У1 выпуска 2005 года зав. №10507 перестала работать - горит лампа "авария". Цепи нагрузки исправны. Документация на преобразователь на месте отсутств... 1
Александр309107.08
Прошивка платы уирп-3м в-опе м6
Здравствуйте,сгорела плата уирп на в- опе м6, нужна Прошивка платы уирп-3м в-опе м6 на микроконтроллер pic30f2011,помогите пожалуйста.... 1
Концерн «Энергомера»29.07
Re: В-ОПЕ-М3 серия В
Добрый день. Для предоставления ответа необходимы контактные данные (ФИО, телефон, эл. почта) 2
lord-71.07.04@mail.ru06.04
В-ОПЕ-М2 5кВт
Помогите, пожалуйста. Нужна схема платы потенциала для станции В-ОПЕ-М2 5кВт 1